土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷机台数设置?

冷机台数设置?

发布于:2010-09-20 08:39:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本工程设计冷机台数4台,两大两小,大的800冷吨,小的400冷吨,原则上小的作为备用,请问各位大侠小的冷机有没必要?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发

    常规公共建筑的中央空调无需备用。“大机组+小机组”的组合中,小机组通常用于应付夜间的小负荷,并不是备用的概念。
    2010-10-10 17:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    现在很多厂家的水机能保证10%负荷的时候效率仍能维持在最高效率的80%左右,因此我觉得最小负荷如果低于单台水机制冷量的10%才考虑设一台小的,否则建议设一样的设备,这样也方便冷冻水泵和冷却水泵的选择,不用小机组又设一台备用泵,也简化了控制。
    2010-10-09 17:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机盘管安装的疑问(附图)

这是我们商场公共区域走廊一段的图纸,按照图中显示,风机盘管只有出风口,没有回风道,请教各位这种安装方式符合相关要求吗?我认为风盘应该有回风桶的。

回帖成功

经验值 +10