冷水机组的高温跳机的问题?

发布于:2010-09-16 10:40:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷水机组的高温跳机的问题?
遇到过好几个工程夏天最热的时候发生高温跳机现象,产生的原因很多比如:甲方使用空调的时候把门窗大部分打开了。甲方增加使用面积,增加末端的数量,未增加主机的数量。

表现为冷冻水回水温度过高 (20°C),冷却水的温差达到6°C,并且水温较高,冷水机的蒸压压力和冷凝压力都过高,最后变成机组高压保护跳机。

现在回过头想想,当初配冷却水水泵和水塔都按照回水7°来配的,所以现实中只要出现回水温度过高,机组就会跳机。

现在的问题是,那么配冷水水流量的时候是否有必要按照机组在过载的时候配呢?

比如某品牌的冷水机组回水温度20°C的时候,冷却水水量是标准状况下的1.25倍。

此做法会导致水泵和水塔风机的功率增加,成本也提高不少。但却换来了机组运行的可靠性。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iiiiiiiu
    iiiiiiiu 沙发
    若系统内有气怎么放掉啊?
    2012-09-06 14:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    冷冻水回水温度高,个人认为是机组容量较小所致。
    2010-12-01 19:59:01