土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 珠宝市场空调负荷计算问题

珠宝市场空调负荷计算问题

发布于:2010-09-16 09:45:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现正做一个钻石珠宝市场的变频多联机空调设计,地点长沙,每层空调面积约1000平,共5层,采用全热新风换气机,一层按:3平/人,照明:50w/平;上面按:4平/人,照明:40w/平;设备按20w/平。算出来的空调面积负荷指标:一层为172w/平,总个建筑为:1620w/平。室外机放在3层的屋顶,再考虑冷梁衰减,乘1.2的系数选择室内机和室外机。不知道这个指标是否合适,这样选择室内机和室外机是否合适,请各位指点!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 康平空调conpin
    室内外机的连接比应具体参照所选品牌的机型来确定哦:)
    2010-09-25 10:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • youlf
    youlf 板凳
    这个选型应该是可以的,珠宝店的照明负荷确实相当恐怖的。
    2010-09-24 21:58:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急 求书 空调蓄冷技术与设计

  作者:于航编著  ISBN:10位[7122009718]13位[9787122009715]  出版社:化学工业出版社  出版日期:2007-9-1  定价:¥26.00元  内容提要本书为《节能与环境保护丛书》之一。  本书系统阐述了空调蓄冷技术及其在工程中的应用。重点讲述了水蓄冷、冰蓄冷技术原理,较详细地分析了蓄冷装置特性,介绍了蓄冷空调系统的设计及运行控制方法。  为了方便工程技术人员,书中也介绍了蓄冷装置的设计、选用、运行管理及维护保养等内容。

回帖成功

经验值 +10