土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有污染物产生的工业厂房的空调设计

有污染物产生的工业厂房的空调设计

发布于:2010-09-13 09:16:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近碰上一个项目,不知道怎么下手
一个工业厂房的通风设计,当初设计院在设计的时候是用的一次回风系统,但是这个生产车间由于会产生很多油墨,所以厂家认为用回风的话,在空调机组内循环后再次出风时会把空气中的油污染物再吹向车间内的设备

由于厂家不想再找设计院改图,这个就由我们来解决了,我们初步设想是不用回风,空调机组采用全新风工况,车间的污气用专门的排风设备排除,但厂家说会污染周围的空气

请教各位前辈们,做类似的工程时时如何解决的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxch139
    wangxch139 沙发
    楼主打算采用直流式全空气全新风空调系统,热湿负荷应考虑周全,另未告知地理位置,冷热源情况,故无法提供详尽的方案。就排风问题,给你一些建议。可以采用水(或可溶解排空废气中污染物的溶剂,但此溶剂应为无毒、无味、无腐蚀性、不易挥发且不易燃)洗的方式,在离心风机的出口端安装水洗塔逆流进行水洗,洗涤水采用泵送循环使用,定期或溢流洗涤水,此类项目在化工、制药生产行业中较为常见,但在本版块(暖通)中提出确较为罕见,本人在10余年前就曾操刀主持(项目负责人)设计过类似多个成功的例子。注意若采用可燃溶剂作洗涤剂,洗涤剂循环泵必须使用防爆(隔爆)型的,切记。
    2011-01-05 16:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    全新风加热回收系统
    2011-01-02 12:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????、

一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????我遇到一个工程设计,老板给了一张例图,图中用的是一拖多空调系统,新风机组居然与室外机相连,在我印象中,这是不对的,应该用全热交换器处理新风,新风机组是不能与室外机相连的.

回帖成功

经验值 +10