十万火急,求教楼层最不利环路总阻力的统计方法
我是新手,下面这个问题请大家帮帮我。
一栋7层的商务楼,我利用鸿业软件分别计算出了各层的最不利环路阻力和立管阻力,现在需要选择水泵,就需要统计出该系统的最不利环路的阻力。我的计算方法是:立管阻力+各层最不利环路的阻力+机房部分阻力。我以前是这样计算的,可是今天突然感觉有问题了,因为选择水泵是满足最不利环路的阻力,那么是否就应该这样统计:立管阻力+最末端楼层的阻力+机房部分阻力。我感觉应该是后一个公式吧,实在迷糊了。请高手指点,谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送风支管必须加风量调节阀吗?

设计院的图纸已设计好,但在设计说明中加了一句所有进房间的新风支管需加一调节阀。本人认为这是设计人员没有进行并联管路的阻力平衡计算,而采取的一种偷懒的手段,想问一下大家设计时支管都加调节阀吗?还有送风散流器都加调节阀吗?