送风支管必须加风量调节阀吗?
送风支管必须加风量调节阀吗?
设计院的图纸已设计好,但在设计说明中加了一句所有进房间的新风支管需加一调节阀。
本人认为这是设计人员没有进行并联管路的阻力平衡计算,而采取的一种偷懒的手段,想问一下大家设计时支管都加调节阀吗?还有送风散流器都加调节阀吗?
发布于
2005-12-28 13:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
f_jg2003
个人认为调节是肯定需要的,即使严格计算也不一定能保证与实际完全相附,再说是谁能保证计算时取的沿程阻力和局部阻力是准的?就拿长度来说吧,要精确到多少才能完全合乎要求?局部阻力那就更不是那么好取准的。拿软件计算?很多时候软件计算的还不如手算的放心呢!
另外在实际使用当中,也有可能需要用到调节,如果因为某原因,一个风口关小了或是关了,其它风口是不是也有可能需要调节一下啊?我觉得支管还是要有调节能力,如果不是用阀门调节,就得通过风口等其它地方做调节。
2006-04-02 21:48:02
来自 PC
评论
举报
zys0000
现在空调行业竞争激烈,能省就省,风量不平衡,调整挡风板的角度
2006-04-02 19:52:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
scrxcfc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
137
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
f_jg2003
加载更多另外在实际使用当中,也有可能需要用到调节,如果因为某原因,一个风口关小了或是关了,其它风口是不是也有可能需要调节一下啊?我觉得支管还是要有调节能力,如果不是用阀门调节,就得通过风口等其它地方做调节。