我指的是风管机的机外静压问题。
风管机的机外静压的测得可参照(GB/T17758-1999),是在进风口和出风口都接一段风管,然后测进口处与出口处的静压差,此静压差就是机外静压,一般可通过调节风量测定装置的引风机装速来调节机外静压的大小。每个机外静压都与一个风量相对应。
我能不能这样算:动1-进口处动压 动2-出口处动压
静1-进口出静压 静2-出口处静压
风机全压
动1+静1-机器的压力损失+风机全压=动2+静2
还是
静1-机器的压力损失+风机全压=静2
????
以上到底哪个算对的?还是都不对?
请大家帮忙??以前没有学过的说