土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机外静压的问题

机外静压的问题

发布于:2005-12-20 12:06:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我指的是风管机的机外静压问题。
风管机的机外静压的测得可参照(GB/T17758-1999),是在进风口和出风口都接一段风管,然后测进口处与出口处的静压差,此静压差就是机外静压,一般可通过调节风量测定装置的引风机装速来调节机外静压的大小。每个机外静压都与一个风量相对应。
我能不能这样算:动1-进口处动压 动2-出口处动压
静1-进口出静压 静2-出口处静压
风机全压
动1+静1-机器的压力损失+风机全压=动2+静2
还是
静1-机器的压力损失+风机全压=静2
????
以上到底哪个算对的?还是都不对?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 沙发
    风机、风盘都是厂家在裸机情况下测得的静压,足以满足接风管的要求。
    2005-12-21 14:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳


    哪个也对,如果风机进口是接风管,测得的进出口风速是一样的,动压不再计算;
    如果直接接大气,风速不一样,当然计算动压。
    2005-12-21 13:47:21

    回复 举报
    赞同0