一大型商场,在夏热冬冷地区,冷冻水供回水温度7度/12度,冷冻水泵扬程30m, 冬季热水供回水60度/50度,按照公共建筑节能设计规范,冷热水的能效比是需满足一定范围的.ER=0.002432*H/(△T.η)其中,H为水泵扬程,△T为供回水温差,可我怎么计算ER都大于规范要求的值.难度措施中的常规做法不能满足节能要求吗?不知各位设计的系统是否都能满足这个ER在规范范围内?采取什么措施?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sysdh2010
沙发
差不多。。。。。。。:)
2010-10-15 15:58:15
赞同0
-
lious321
板凳
10000平方建筑面积的空调设备造价大概是80-100万,材料费每平方是120-150元。