土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷热水的能效比是否满足节能要求

空调冷热水的能效比是否满足节能要求

发布于:2010-09-01 22:53:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一大型商场,在夏热冬冷地区,冷冻水供回水温度7度/12度,冷冻水泵扬程30m, 冬季热水供回水60度/50度,
按照公共建筑节能设计规范,冷热水的能效比是需满足一定范围的.ER=0.002432*H/(△T.η)
其中,H为水泵扬程,△T为供回水温差,可我怎么计算ER都大于规范要求的值.
难度措施中的常规做法不能满足节能要求吗?
不知各位设计的系统是否都能满足这个ER在规范范围内?采取什么措施?
谢谢!

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-9-2 21:40 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qiandu12
    qiandu12 沙发
    热水空调是现在的需求,值得选择热水空调:w w w.quanyi-china.com
    2015-01-07 19:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • wylok2008
    wylok2008 板凳
    我估算的,30m泵扬程,
    2010-09-02 22:01:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多