土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工程接下了,但心里不塌实~!

工程接下了,但心里不塌实~!

发布于:2005-12-04 21:03:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天公司接个工程,一个1500m2的专卖店,全卖国外高档运动系列。我从拿到图纸到报方案和价格就用了一天时间,选用了19台海尔风管机,平均下来就152w/m2,没有新风和排风系统。现在工程签了,突然有种心慌的感觉(虽然出了问题老板不会怪我)!不过竞争也太激烈了,13家公司参加!
我以前去过这种商店里面除了几个销售员就没的什么人了,人流量也就60人/小时,四周不是玻璃墙、吊顶3米、一楼、正面被 邦威 挡去2/3,我考虑到想中标就估计150w/m2了,大家一定觉得太小了吧。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • george_toronto
    从您的介绍看,您的报价是在风机盘管加150w/m2的基础上定下来的。我绝对赞同上面大家的意见,150w/m2的冷量应该不会有问题。但是,似乎您还不非常Base Building能提供的设施,这就要我为您捏把汗了。如果这是一栋独立的建筑,或者Base Building不是提供冷冻水而是提供或者冷却水(Condenser Water),或者根本什么都没有那您就有可能碰到麻烦了。1500m2的商店的新风也绝不是一个可以忽略的问题,我粗粗的估计怎么也要300L/S,希望Base Building可以提供,否则从公共区Transfer可能遇到建筑规范的限制,还有消防规范的限制,以及控制方面的限制等等。
    不过我是根据北美设计的情况而言。恕我直言,即使一天的时间您也应该掌握一些基本的数据和设计条件,比如甲方的"租赁合同"等。如果信息不全,您也应该追问甲主和建筑业主。您追问的过程也是对客户负责的表现,兴许可以为您的竞标加点分也不一定。总之,我觉得设计时有些东西可以拍脑袋,有些恐怕就不行。有时脑袋拍狠了接下来的项目还不如不接的好。
    2008-03-23 05:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • liumei214
    liumei214 板凳
    各位:
    我也是个新手.在此向各位前辈问好啦!!我也想请都一下.楼主用的风管机,如果用风柜来引新风,那风柜的冷负荷由那里供给啊,是要安装冷水系统吗/
    加主机吗???