土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 消声与隔振-给设计新人的话(第四部分)

消声与隔振-给设计新人的话(第四部分)

发布于:2010-07-22 21:49:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
消声与隔振,这是目前设计中比较容易忽视的问题,有的人直接忽视了,造成了严重的后果,有的人加了消声器和软接头,却依旧问题严重。各位新人记住,空调系统一般到最后,不冷不热的事情很少,问题最多的,就是噪音大。

这里第一个要谈到的是消声器ZP100,这是目前设计人员唯一可选用的具有国家标准的消声器,有国家图集,北方部分省市图集有其他种类消声器,这里暂且不提。但是恰恰是ZP100片式消声器,问题严重:
1、图集上的指标过大,没有一个厂家的产品可以达到图集上的指标。图集上的指标中250Hz的消声量是17dB,目前市场上最好的消声器,这个频率的消声量是9dB。问过专业消声厂家(不是消声器厂家,这家人家专门治理各种各样的噪声问题)他们对这个图集嗤之以鼻,不知道里面数据怎么出来的。而图集上更没有63Hz频率下的参数。
2、图集上没有规定片距,目前市场上很多厂家因此偷工减料,比如1m宽的消声器中才放1片,问声学所的专家,片距应为250mm(中心距)。
而ZP100为阻性消声器,对中高频噪声消除比较好,对低频不力。所以,设计应重点考虑带消声棉的经过专业设计的阻抗复合式消声器。

这里第二个要谈的是吊顶式机组,许多设计中,吊顶式机组或不接风管,直接吊顶回风,或直接接静压箱,静压箱下设回风口,要知道,噪声是没有指向性的,并不因为气流的方向只向送风管传播,回风口距离风机近,很容易从这个薄弱环节漏出。而静压箱的消声量好像只有5dB。所以吊顶式机组的噪音控制要特别注意。这里推荐上海百富勤公司陈唯(他现在已经离开了该公司)的一篇论文,内有三个空调机噪声治理的实例,非常具有代表性。

建议在噪声要求高的区域,对进出机房的送风管及回风管距离机房10m的管段做隔声处理。因为风机噪音大后进入风管,在出机房部分很容易从风管穿透吊顶,传到人员活动空间。

另外各种弯头和三通不要采用T型三通或者直角弯头。上海浦东某大厦,噪音问题大,上海本地和日本2家消声单位进行处理,最后均失败,上海这家还好一点,距离机组最近的风口噪声控制在46dB。而风口越远,噪声越大,到了幕墙边上,达到了50多dB,具体原因没有深究,他们估计是由于三通和弯头都是直角的,没有起到噪声自然衰减作用,反而增强了反射声。

消声器的选型,应根据订货设备的噪声频谱,进行专业计算后确定。各位百忙之中没有时间做,二来估计也不会,还是建议在说明中留这么一句,推给专业厂家。

而隔振,大家都知道水泵进出口设橡胶软接头等等,都比较笼统写这么一句,可有没有计算过,软接头的位移量能否抵抗机组的振动?要知道一般的制冷机房的软接头都形同虚设。同样,隔振器也应根据订货设备的重量、参数等进行专业计算后确定。这里包括冷水机组、水泵进出口软接;冷水机组、水泵、空调机组隔振器;冷冻机房减振吊架。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-31 10:29 编辑 ]

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • limin.ujs
    limin.ujs 沙发
    学习了,不知楼主职称论文是否已经发表
    2014-05-14 11:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • guyanghui
    guyanghui 板凳
    :lol:(;P:L:Q
    2014-01-21 16:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

顿汉布什冷水机组问题

两台同型号冷水机组同时运行,当末端冷水用水设备负荷降低二通阀关闭,冷水管路上的旁通阀因超过设定之压力而打开,此时冷水机组同时出现低压保护停机。据机组技术人员称是因为机组要求冷冻水是恒流量的,当末端设备的二通阀关闭,旁通打开时,机组因流量也相当于负荷剧降而出现低压保护停机。建议末端设备改用三通阀或是冷冻水端设集分水器,保证机组冷冻水流量的恒定而使用机组运行稳定。可是现在设置都安装已经运行了,要更改是不切实际的,但如何解决这个存在的问题,头痛啊!各位同行可否用过顿汉布什机组,有出现相同的情况吗?现在机组运行中,其中的一台机头一天会起停十几次,晕啊,该怎么解决呢?求教同行们……

回帖成功

经验值 +10