土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 顿汉布什冷水机组问题

顿汉布什冷水机组问题

发布于:2010-07-22 21:39:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
两台同型号冷水机组同时运行,当末端冷水用水设备负荷降低二通阀关闭,冷水管路上的旁通阀因超过设定之压力而打开,此时冷水机组同时出现低压保护停机。据机组技术人员称是因为机组要求冷冻水是恒流量的,当末端设备的二通阀关闭,旁通打开时,机组因流量也相当于负荷剧降而出现低压保护停机。建议末端设备改用三通阀或是冷冻水端设集分水器,保证机组冷冻水流量的恒定而使用机组运行稳定。可是现在设置都安装已经运行了,要更改是不切实际的,但如何解决这个存在的问题,头痛啊!各位同行可否用过顿汉布什机组,有出现相同的情况吗?现在机组运行中,其中的一台机头一天会起停十几次,晕啊,该怎么解决呢?求教同行们……

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2010-7-22 21:45 编辑 ]
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    “三人行,必有我师焉”!相信土木论坛是个藏龙卧虎的地方。都N倍的三人阅读了,都没能有一两位谈谈看法,指点指点吗?

    [ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2010-7-25 12:24 编辑 ]
    2010-07-25 12:22:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

末端设备选型--给设计新人的话(第三部分)

很多讨论帖中,有人列出空调机风量,如风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,以下便有人根据这个冷量去验算服务房间的单位冷指标,而忽略了空调机组的工况,以上面例子,这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,而用于室内房间的室内设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。请想一想空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,如果不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。