酒店大堂中央空调咨询地理位置是河南,南阳。39米乘26米,高8米三面玻璃幕,集中送风,风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,顶送风,能带起来吗?这个部位是酒店大堂说冷量没有问题的注意:这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,楼主不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。