土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于氟系统中的回油弯的作用及安装位置

关于氟系统中的回油弯的作用及安装位置

发布于:2005-10-14 15:16:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前几天有人问我回油弯干什么用的,在什么情况下需要加(必须加?),加在什么部位合适?由于自己陋闻没能给别人一个完整的解答,所以现在请求高手帮助。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yufei5000
    yufei5000 沙发
    关于氟利昂制冷系统设置回油弯的原理如下观点是大意的,但是缺少一个细节(3):
    1、当主机高于末端(蒸发器)时,蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。如果担心上升立管太长,不足以将油泵到顶端,就应考虑上升段吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。
    2、当主机低于末端(蒸发器)且高差较大时,虽然不用回油弯也可使冷冻油自动顺坡回到主机,但这时担心回油量太大引起主机“液击”,所以主吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。
    (3)低负荷运转时,回油弯内积聚冷冻油,由于受流速限制,仅靠“只要该弯头即将被堵塞,两端的压差”来驱动回油效果很微小的,关键点在一定周期内要提升压机输出能力提高吸气速度,如果吸气速度可以提升到较大的数值,那么就没有必要增加回油弯了,而实际情况是,鉴于小负荷时内换热效果的影响压机的输出增加过量,容易造成系统控制一些问题,低压过低,吸气无过热度等,这样就意味着吸气速度提升是有限的,在大高差时,就必须利用回油弯来逐级回油!
    (4)对于家用一拖一小系统来说,设置回油弯的距离应根据压机本身的能力大小区分高度设置,不能简单借用!
    2009-01-04 17:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • ljjlover
    ljjlover 板凳
    我声明一点:一些不准确的数字不要发表,以免造成误导。
    2007-09-16 20:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超市空调

超市地下室层人员密度应按0.8人/m2,至于新风量嘛,就按最低标准10m3/h.人考虑吧,毕竟都是为了降低工程造价,这是基本保障,不能低于此配置。至于冷量,还是算一下。超市主要冷负荷为人体负荷,按成人120W/人,围护结构负荷可能按本建筑情况较小,但应考虑在30W/m2,照明负荷按30-40W/m2考虑,应该能满足要求。

回帖成功

经验值 +10