土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 超市空调

超市空调

发布于:2005-10-14 15:12:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
超市地下室层人员密度应按0.8人/m2,至于新风量嘛,就按最低标准10m3/h.人考虑吧,毕竟都是为了降低工程造价,这是基本保障,不能低于此配置。至于冷量,还是算一下。超市主要冷负荷为人体负荷,按成人120W/人,围护结构负荷可能按本建筑情况较小,但应考虑在30W/m2,照明负荷按30-40W/m2考虑,应该能满足要求。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gangnakongtiao
    哈哈.严重支持八楼说法
    2008-08-26 11:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • yaoyoung
    yaoyoung 板凳
    负荷大了,我认为超市这种类型的场所,应该遵循一个原则,就是夏天人进去不流汗,冬天进去不冻脚就OK了,不要非搞的人脱衣服不可,取120w应该没问题,地下室嘛
    2008-08-26 10:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大侠有聚氨酯发泡保温管的行业标准的电子版

哪位大侠有CJ/T129-2000<<玻璃纤维增强塑料外护层聚氨脂泡沫塑料预制直埋保温管>>行业标准的电子版,请上传!谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10