超市地下室层人员密度应按0.8人/m2,至于新风量嘛,就按最低标准10m3/h.人考虑吧,毕竟都是为了降低工程造价,这是基本保障,不能低于此配置。至于冷量,还是算一下。超市主要冷负荷为人体负荷,按成人120W/人,围护结构负荷可能按本建筑情况较小,但应考虑在30W/m2,照明负荷按30-40W/m2考虑,应该能满足要求。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gangnakongtiao
    哈哈.严重支持八楼说法
    2008-08-26 11:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • yaoyoung
    yaoyoung 板凳
    负荷大了,我认为超市这种类型的场所,应该遵循一个原则,就是夏天人进去不流汗,冬天进去不冻脚就OK了,不要非搞的人脱衣服不可,取120w应该没问题,地下室嘛
    2008-08-26 10:09:26