[安装]各位谈谈空调系统现场调试遇到的问题与体会!转载:1。就空调系统的调试来讲,最难作的是水系统的平衡,原因是在系统设计的时候,往往在有些需要的位置没有平衡阀,另一方面,调试往往采用的是超声波流量计,在管道条件不好(直管段不够)或管径较小的情况下,测定会变的非常困难,有时一天都无法完成几个点的测定。2。风量不难测定,但是很难测准,在调试介入时,往往比较晚,现场条件一般比较差,所以最好精度比较高的风速仪采用多点测定的方法完成,3。进行水侧冷量和风侧冷量的比较几乎是没有意义的,一般以 风侧冷量为准,原因很简单,水侧冷量不准。