土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 请教 计算达到要求温度的启动时间

请教 计算达到要求温度的启动时间

发布于:2005-10-13 11:35:13 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
请教 2000W暖风机加热一个15平米高3米的房间,一般民用建筑,从0度到18度,启动时间多久?应如何估算?多谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3738 条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[安装]各位谈谈空调系统现场调试遇到的问题与体会!

转载:1。就空调系统的调试来讲,最难作的是水系统的平衡,原因是在系统设计的时候,往往在有些需要的位置没有平衡阀,另一方面,调试往往采用的是超声波流量计,在管道条件不好(直管段不够)或管径较小的情况下,测定会变的非常困难,有时一天都无法完成几个点的测定。2。风量不难测定,但是很难测准,在调试介入时,往往比较晚,现场条件一般比较差,所以最好精度比较高的风速仪采用多点测定的方法完成,3。进行水侧冷量和风侧冷量的比较几乎是没有意义的,一般以 风侧冷量为准,原因很简单,水侧冷量不准。

回帖成功

经验值 +10