土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [安装]各位谈谈空调系统现场调试遇到的问题与体会!

[安装]各位谈谈空调系统现场调试遇到的问题与体会!

发布于:2005-10-11 15:30:11 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
转载:
1。就空调系统的调试来讲,最难作的是水系统的平衡,原因是在系统设计的时候,往往在有些需要的位置没有平衡阀,另一方面,调试往往采用的是超声波流量计,在管道条件不好(直管段不够)或管径较小的情况下,测定会变的非常困难,有时一天都无法完成几个点的测定。
2。风量不难测定,但是很难测准,在调试介入时,往往比较晚,现场条件一般比较差,所以最好精度比较高的风速仪采用多点测定的方法完成,
3。进行水侧冷量和风侧冷量的比较几乎是没有意义的,一般以 风侧冷量为准,原因很简单,水侧冷量不准。
4。测定前,一定要竟可能多的了解设计图纸,设计意图和系统要求的实际运行状况,测试数据应该在尽量接近实际运行状况的情况下完成,否则没有任何意义。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zln1976
    zln1976 沙发
    何耀东的《中央空调》中的系统的调试方法必须用平衡阀,但实际上并不是所有的系统不一定都用平衡发的啊。那岂不麻烦?
    2007-02-12 20:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • twt_lc@co163
    twt_lc@co163 板凳
    测试前 做好测试方案
    别小看这个 一开始 还能用用大脑想想东西 真到了现场 基本就用不上大脑了

    把原理想清楚再去调适

    千万别 在调风量的时候 把所有的风口先预关80% 太丢人了
    然后再甩一句 我就瞎指挥 你就得听!
    2007-01-30 21:42:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

专家热线

返回版块

3742 条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[直埋管施工]管道转弯处如何做柔性处理

请教,无补偿直埋时,管道转弯处最好作柔性处理,具体施工应该怎没做呀

回帖成功

经验值 +10