阅读下一篇
预应力箱梁翼板出现贯通裂缝C50配比如下:水(138):水泥(303):矿粉(65):粉煤灰(78):砂(730):石子(1095):外加剂5.35;腹板和顶板分两次浇筑,顶板浇筑的时候发现混凝土的和异性很差,要商品混凝土厂家现场试验员进行调配,将坍落度调到200~230方可正常浇筑,不调的话,振捣棒就没法振捣,一插就一个洞;顶板浇筑后第四天开始拆除翼板模板,同时做现场同条件养护试件抗压,结果就四天时间现场同条件养护,试件强度达到110%(设计强度),发现翼板有从顶到底的贯通裂缝,如图,请大家分析一下原因(支架是满堂红,排除支架下沉原因造成)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报