土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 初步设计审查意见回来了

初步设计审查意见回来了

发布于:2010-06-21 22:35:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一宾馆的初步设计,有一1000平的会议室,其余为客房等,初步设计没做热回收,审图的专家老师让大会议室、旅馆部分设新凤换气机,做热回收。
宾馆回风口设在走廊, 新风换气机设在原来的机房。 大会议室本来想回收机设置在空调机组前,做预热预冷, 考虑再三,还是决定单独作换气机,简单。 以后节能看来是越来越严了。
个人觉得,宾馆做回收,风口设在走廊,有些勉强。 大会议室算了下,回收的冷量、热量还是不少的。

前几天还发贴询问了下热回收的做法, 最后还是用的最简单的方式,呵呵。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hj8501046
    hj8501046 沙发
    应该是排风口吧,排风口设在走廊还有风往外排吗,卫生间不排风吗?
    2014-02-11 11:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • akang0pan
    akang0pan 板凳
    回风口设置走廊的做法,我们也曾经试过,勉强可以接受的。。。。。
    2011-07-26 11:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水的温度很高

大连冰山水冷螺杆机组,制冷量1100KW,冷却塔配置的是每小时350立方米流量降温五摄氏度,实际温差现在在4摄氏度。去年更换过一次填料。机组在全开满负荷的情况下,目前在室外湿球温度25摄氏度的时候机组冷却水出口温度一直保持44摄氏度。只有开一台的时候水温才不超过机组冷却出水34摄氏度。风机电流正常7.5KW工作电流12A。冷却塔的一开始使用的第一年温度还可以在机组的允许工作范围内。可是现在这几年越来效果越差。望高手赐教。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10