发布于:2010-06-21 20:04:21
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
大连冰山水冷螺杆机组,制冷量1100KW,冷却塔配置的是每小时350立方米流量降温五摄氏度,实际温差现在在4摄氏度。去年更换过一次填料。机组在全开满负荷的情况下,目前在室外湿球温度25摄氏度的时候机组冷却水出口温度一直保持44摄氏度。只有开一台的时候水温才不超过机组冷却出水34摄氏度。风机电流正常7.5KW工作电流12A。冷却塔的一开始使用的第一年温度还可以在机组的允许工作范围内。可是现在这几年越来效果越差。望高手赐教。。。。。。。。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yangli133
沙发
感觉很专业啊,从来没做过这方面的东西,今天算是了解了下,希望以后遇到的时候有用处!
2010-07-07 15:07:07
赞同0
-
hymonly
板凳
如果系统刚投运时是正常的,现在冷却水系统不正常。。可以理解为填料方向装反了、布水器损坏或者堵塞导致布水不均匀。。 平时如果水处理工作做的不好,冷却塔上的布水器的小孔部分被脏东西堵了。。。看看塔顶平时是否溢流??
2010-07-07 10:15:07
赞同0
加载更多回复 举报