土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸汽溴化锂机组可以做一次泵变流量系统么

蒸汽溴化锂机组可以做一次泵变流量系统么

发布于:2010-06-10 12:42:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高层办公楼,负荷4000kw,选用两台蒸汽溴化锂机组,可以做一次泵变流量系统么?(样本上说流量适应范围60%~120%)
配套的冷却泵是否也得变流量?
做变流量系统有什么特别注意的地方。和一般定流量系统的区别?)
  • mooii
    mooii 沙发
    可以,但是低流量情况下主机效率下降。注意设置最小流量旁通装置,小于60%流量时开启阀门,确保通过机组流量不小于最小规定流量,自控要做好。
    2010-06-10 16:06:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求教:空调水系统问题

第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。

回帖成功

经验值 +10