新手求教:空调水系统问题

发布于:2010-06-10 12:39:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。
我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。

在线等。。。。

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • niubi_sjj
    niubi_sjj 沙发
    学习了
    2011-09-23 14:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaomoxiao
    xiaomoxiao 板凳
    菜鸟来学习~~:victory:
    2011-01-03 16:31:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 810 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下冷却塔和冷却泵布置问题

我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题