土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 浙江2003版定额综合解释(安装部分-电)

浙江2003版定额综合解释(安装部分-电)

发布于:2005-09-07 14:47:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1. 变压器干燥用电费用应如何计算?
2. 风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额?
3. 全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误?
4. 勘误:
5. 根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当?
6. 一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统个数计取调试费?
7. 电缆敷设工程量计算规则(见《使用手册》P377)第6点指出:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。但实际未敷设按规程规定的预留长度,这未敷设的预留长度能否计入工程量?
8. 某大楼装有几十套应急灯具,可否计取事故照明切换装置调试费?
9. 电缆桥架安装应如何套用定额?
10. 接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?
11. 仪表电缆的主材损耗率是多少?
12. 在一体化插接式母线安装中,各种接头(包括转弯接头、进线节、变容节、膨胀节)及连接件等主材价应如何正确地摊销到母线延长米单价中?
13. 多芯电脑集中控制线、电视天线安装应套电缆敷设定额还是电线敷设定额?如果套用电线敷设定额,该如何套?
14. 室内电话线、电话插座安装及配管应执行什么定额?
15. 用户开关箱内安装空气自动开关,该套哪项定额?
16. 塑料电缆保护套管安装(另件粘接、承插连接)应套什么定额?
17. 电缆桥架安装是按延长米计算工程量的,其三通、四通、弯头的安装费和主材费能否另计?
18. 电气设计图中,对金属的消防栓、门、窗要求接地,但没有表示用什么方法和什么材料,怎样计算工程量和套用定额?
19. 在高层建筑物顶层安装发射铁塔,该如何计取安装费?
20. 营业大厅或办公室吊顶棚上安装成套型嵌入式格栅日光灯(单管、双管、三管、四管、六管)该套哪项定额?
21. 电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?
22. 什么是电缆T接箱?在高层建筑的电缆竖井内,利用“电缆T接箱”制作电缆分支接头,如何套用定额?
23. 墙上安装的成套配电箱是否套用2-438、439配电箱安装定额?插座箱安装套用何定额?
24. 屋顶避雷针制作安装套用何定额?
25. 设计利用基础钢筋作接地网,其焊接套用何定额?
26. 电力电缆头制安中利用电缆头成品套件该如何套用定额?
27. 37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额,其人工费、机械费是否要乘系数1.4?

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • 孩儿她爹2014
    版主怎么还这么做呢 弄个WORD多好啊
    2010-04-29 15:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • jojo-163
    jojo-163 板凳
    顶了~~~楼主解释的很全面,谢谢:victory:
    2009-12-02 14:27:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浙江2003版定额综合解释(安装部分)

2003版定额综合解释(第一期)(安装部分)1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。 例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。

回帖成功

经验值 +10