发布于:2005-09-07 14:15:07
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
2003版定额综合解释(第一期)(安装部分)
1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取?
答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。
例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。
2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?
答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。
3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?
答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。
6.单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?
答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。
7.塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?
答:公称直径80以下套2-1143~2-1150子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。
8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目吗?
答:不能。
2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算该金属软管工程量。
9.第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当?
答:可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”,定额乘0.3系数。
10.住宅小区智能化系统设备安装工程中,有些安装内容找不到合适的定额子
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报