关于静压和动压的问题!

发布于:2005-09-07 00:22:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在风道中静压和动压的转换到底是怎么转换的,关于静压箱的作用就是把动压转为静压, 我不明白转成静压了速度降低了,那怎么还说静压箱能使气流容易在送出了,请各位高人指教!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • fu373886985
    fu373886985 沙发
    动压+静压=全压,当风管不变径时,静压随着管段逐渐变小(沿程损失),动压不变,当渐缩时,由于风速变大,动压变大,静压变小得更厉害(局部损失),当渐扩时,风速变小,动压变小,静压变大(静压复得,动压转化得静压超过损失),机组全压或余压逐渐变小,直到送风口,静压为0,动压递减,直至为0,静压箱就是使气流均匀送出,同时降低噪音,不妥之处请大家指点
    2009-09-04 11:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • dy1984225
    dy1984225 板凳
    呵呵,三楼说的很好,呵呵,有但老师的潜质哦~~呵呵,顶哦~~~~
    2009-02-21 00:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今天遇到一个冷却水问题,期待解决

一个朋友做完工程,冷却水不能冷却机组,请大家帮忙分析一下。冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时;扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时,五台泵并联。冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量364.2KW/h,两台;制冷量:578.5Kw/h,两台。冷却塔三个,没注意型号、参数,假设满足要求。连接方式:五台水泵并联,出来之后管径DN350,连接并联的五台冷水机组。现在的问题:冷却水不能满足冷水机组要求,单开一个水泵和一个冷水机组,结果压力不足。