土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 今天遇到一个冷却水问题,期待解决

今天遇到一个冷却水问题,期待解决

发布于:2005-09-06 21:26:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个朋友做完工程,冷却水不能冷却机组,请大家帮忙分析一下。冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时;扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时,五台泵并联。冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量364.2KW/h,两台;制冷量:578.5Kw/h,两台。冷却塔三个,没注意型号、参数,假设满足要求。
连接方式:五台水泵并联,出来之后管径DN350,连接并联的五台冷水机组。
现在的问题:冷却水不能满足冷水机组要求,单开一个水泵和一个冷水机组,结果压力不足。
全部打开水泵,只能供应2~3台冷水机组。
全部打开冷水机组、水泵,压力不足,冷却效果不好,机组报警。
以前设计是单个水泵对单个冷水机组,结果甲方为了省材料,机组和水泵分别并联。

1126013858447.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • realsoon
    realsoon 沙发
    因为有三种型号的冷水机组,水泵并联很可能造成水量分配不当,再加上五台机组的管道长度不等,阻力不一样啊。
    2006-04-07 11:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • realsoon
    realsoon 板凳
    本人认为,第一可能是管道内有空气,应排出空气;第二冷水机组及冷却水泵搭配不合理,应按一机一泵一塔的原理设计。
    2006-04-07 11:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南京市出现电厂“蒸汽空调”

电空调负荷过载是夏季供电的“硬约束”,而采用蒸汽制冷的溴化锂空调,不但比它节省30%费用,还消化了电厂无法储存的“废热”。近日,江宁开发区协鑫电厂向园区10多家企业、高校、科研院所集中供热,舜天、奶业集团、经贸学院的数千名办公人员、职工和师生用上了“蒸汽空调”,企业省去了自备锅炉,开发区30多个烟囱将全部拔掉。发电,标准煤只有30%转为电能,50%变成蒸汽,是无法储存的副产品,夏天还要用锅炉冷却后,再白白排放,造成很大浪费。用煤发电,要经过制热(热能) 机械能 电能三个转换,从第二个环节就将热能“截留”下来,就大大提升了能源利用效率。江宁开发区“白纸作画”,建设之初就有很好的热电联产规划,协鑫电厂通过两条长20公里的管道,将开发区华宝电子、福特、南汽、统宝光电、江宁高校集中区这些用热大户连成一体,“六通一平”外还有“气通”,现每天供应20万吨蒸汽,企业、高校的全部生产、生活用热集中解决。 采用热电联产集中供热,对电厂来说,能源利用率从30%多,提高到50% 60%,因此协鑫电厂宁愿送热,以热定电;对企业来说,集中供热使企业省去了自备锅炉,成本大大节约。燃油锅炉释放的是饱和蒸汽,电厂输送的是过热蒸汽,焓值高出15%。电厂1吨蒸汽只需140元,相当于吨柴油300元产生的制热能量,用燃油锅炉要贵出1倍。夏天用蒸汽驱动溴化锂,释放的是“湿冷”的风,比电空调湿润、舒适。冬天1吨蒸汽可兑4吨热水,小区集中供暖、家庭洗澡、做饭等生活用水全部解决,成本比用电低得多。目前,江宁开发区多个小区已申请集中供暖,作为楼盘卖点。电厂集中供热环保效益更佳,因为各家各户的小锅炉除尘效率低,无脱硫装置。协鑫电厂使开发区每年少排放烟尘2.7万吨、二氧化硫5000吨,还开发区一片蓝天。