正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
某系统设计全热新风热交换器,技术措施上要求:为保证热回收效率,新风和排风的风量应基本相等,最大不超过1:0.75。想问:1、为什么不能超过1:0.75? 2、如果新风和排风比例在1:0.85,相对于1:1时的0.69的全热效率,是大于0.69还是小于0.69呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
外扰影响因素维护结构k值、窗墙比、窗户遮阳系数等等
内扰影响包括房间内人员数量、密度、灯光、设备等的散热量
把以上的设计数据按照房间类型进行划分,并通过大量设计文件,得到不同类型的房间热指标
如此才划分了影院、医院、办公楼等房间类型的热指标,并且这只是针对大多数建筑都有的房间类型划分,其他少量不常见类型房间按照相似房间选择,因此也就不会有什么demo室、商务中心、物业办公用房什么的热负荷指标,影院、图书室、百货商场、医院可以有。
房间外扰及内扰是负荷指标的源头,房间类型是尾巴。抓住源头才能知道负荷取多少,只希望得到不同房间类型的指标是没有结果的,具体到各个项目都不一样。
强调一点,热负荷估算指标一定是个区间值,不同房间类型的热负荷会有交叉,比如商场和医院选择负荷指标时,可能选择的负荷指标就是同一个数值。但是你要以上不同房间类型的指标,应该希望得到一个不同类型房间负荷指标比较的结果,各个房间都有差异才好比较,若是平均值则做好,容易比较。
再一个,北京地区,这就限制了你只能招北京的数据。但是官方发布的数据是没有的,可以找设计院的人问问,他们会有多年的经验值。
再或者,那就去搞调查统计吧。
我不是专家,只是个路过的。
回复 举报