土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个风量平衡的问题!

请教一个风量平衡的问题!

发布于:2010-05-18 13:06:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某系统设计全热新风热交换器,技术措施上要求:为保证热回收效率,新风和排风的风量应基本相等,最大不超过1:0.75。
想问:1、为什么不能超过1:0.75?
2、如果新风和排风比例在1:0.85,相对于1:1时的0.69的全热效率,是大于0.69还是小于0.69呢?
  • hzhdongming
    hzhdongming 沙发
    我的理解是:1、在相应的电功率下新排风比大概为1时,换热效率最大,新风量再变大时,在增大风机功率的情况下,换热量增加少得可怜,所以新风量不宜过大
    2、热效率在设计时应该是按新风和排风比例在1:1时最优,其他工况下效率应该低于0.69。
    2010-05-18 15:52:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV空调拖带比问题

某变频空调拖带比为1.3 ,外机额定功率10P, 内机总容量13P, 内机可不可以全开?全开后会出现什么问题?请教论坛上的高手PS:有些人说可以全开,对主机没太大影响,如果是那样那么主机就相当于13P了,额定10P有什么意义呢?也有些人说不能全开,内机同时使用的最大容量应该为10P,如果是这样,拖带比1.3有什么意义?

回帖成功