土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 化验室正压问题

化验室正压问题

发布于:2010-05-17 15:42:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一化验室 夏季室内温度要求23度,有正压要求
我的设计是空调送风12次,排风机6次。问题是,运行后,如果室内人员调小了风速,那如何保持室内正压呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ecan000
    ecan000 沙发
    全新风的化验室,又要求正压,似乎有矛盾,能透露是做什么的化验室吗?

    12次送风,6次排风。6次换气次数的压差风量建立的正压应该有30Pa以上了,实验室需要这么大的正压吗?

    6次室内风无序向外渗透不会对周围环境产生影响吗?

    单纯回答楼主的问题就是:排风做变频处理,根据房间设定正压自动调节排风量。一种很常规的实验室压力控制的办法。
    2010-05-17 16:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • mooii
    mooii 板凳
    汗,没看清标题,还以为是化学实验室。。。楼主的化验室是医院的吗?是什么性质的化验室会需要正压呢?而且6次换气正压会很大。

    [ 本帖最后由 mooii 于 2010-5-17 17:11 编辑 ]
    2010-05-17 16:27:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通系统的设定原则--给设计新人的话(第一部分)

很多刚入行的人判断一个系统时,都从暖通专业的角度来选择一个项目的系统,其实不仅新人如此,很多做了很多年的老工程师也是如此。很多人亦一心想上节能等先进方案。但是近年来市场不断变化,项目系统的选择已经不是暖通专业自己的事情,首先要摆正暖通专业的位置,我们是为建筑服务的,为建筑功能服务的,为项目今后的运行服务的。在系统的选择上,为项目功能服务的因素已经超越了暖通专业本身的因素,比较有代表性的问题:如高级酒店是否要做四管制系统?高层办公楼用水系统还是多联机?

回帖成功

经验值 +10