土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通系统的设定原则--给设计新人的话(第一部分)

暖通系统的设定原则--给设计新人的话(第一部分)

发布于:2010-05-17 15:40:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多刚入行的人判断一个系统时,都从暖通专业的角度来选择一个项目的系统,其实不仅新人如此,很多做了很多年的老工程师也是如此。很多人亦一心想上节能等先进方案。

但是近年来市场不断变化,项目系统的选择已经不是暖通专业自己的事情,首先要摆正暖通专业的位置,我们是为建筑服务的,为建筑功能服务的,为项目今后的运行服务的。在系统的选择上,为项目功能服务的因素已经超越了暖通专业本身的因素,比较有代表性的问题:如高级酒店是否要做四管制系统?高层办公楼用水系统还是多联机?

特别是第一个问题,很多高级酒店,特别是客房区就没有内区,从本专业角度讲,不用做四管制,但是酒店管理公司考虑到全世界不同客人的需要,在其设计手册从规定必须是四管制。

而一个超大项目综合体,里面有酒店、办公楼、商场,按本专业当然是设一个能源中心最合适,但是开发商的项目,今后有多家人家管理运行,资产可卖可售,这个时候按功能分区设冷热源的方式却是做得比较多。很多人会问,设计量不就可以了么,举个例子,有个著名酒店,有一期与二期两个相互独立的部分,曾经想卖掉一期酒店,但是就是因为其空调冷热源一期与二期合用,没有一个酒店管理公司愿意接手。为什么你家房子强调煤卫独用?很多管理上的要求是第一位的。

如果高层办公楼今后有租售,对计量要求较高,多联机及水环热泵等计量方便的系统就跑到了前列。

所以做设计,在确定系统时,要和甲方多交流,充分了解今后的运行管理模式,项目资产分割模式,再根据本专业特点来确定系统。

全部回复(335 )

只看楼主 我来说两句
  • ergosum
    ergosum 沙发

    甲方永远的是老大

    2021-08-04 16:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1407813423945
    专业是基础,项目整体定位和运营方式是关键,学习了:handshake
    2014-08-12 11:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应该以哪个为准呢???

小弟遇到这样一个菜鸟的问题:冷却水系统的冷却塔、水泵、制冷机冷凝器这三个部件的冷却水接管管径可能会出现大小不一致,请问管径该以哪个接管管径为准呢?还是按照2m/s流速算的管径来布管吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10