请教各位2个中央空调水系统的问题:本人现设计一栋办公楼,地上11层,地下一层,膨胀水箱在标高42.8m的电梯机房屋顶,制冷机房在地下室,标高-5.4m,主机两台770KW的螺杆式冷水机组,冷冻水量132立方,冷却水量156立方,热水锅炉水量82立方,最不利环路总长约300米,1:我设计的冷冻水泵放在冷水机组的进口端,既为压入式,现审图的说40多米最好把冷冻水泵放在冷水机组的出口端,既改为抽出式,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2. 冷却塔放在应急水池上,也没有问题。
回复 举报