土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统问题

空调水系统问题

发布于:2010-05-12 09:42:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位2个中央空调水系统的问题:
本人现设计一栋办公楼,地上11层,地下一层,膨胀水箱在标高42.8m的电梯机房屋顶,制冷机房在地下室,标高-5.4m,主机两台770KW的螺杆式冷水机组,冷冻水量132立方,冷却水量156立方,热水锅炉水量82立方,最不利环路总长约300米,
1:我设计的冷冻水泵放在冷水机组的进口端,既为压入式,现审图的说40多米最好把冷冻水泵放在冷水机组的出口端,既改为抽出式,
个人认为无此必要,因为水系统最大压力:静压+水泵扬程也就80多米,一般设备承压都有1MPa的,想问问大家这样的工程一般是压入式
还是抽出式好?
2:我设计的冷冻水泵扬程28米,热泵泵18米,冷却水泵24米,主机冷凝器压损64KPa,蒸发器压损62KPa,两台200立方的冷却塔安装在20米标高的裙楼屋顶,塔体扬程4.6m,冷却水环路长约180米,冷却水和冷冻水总管DN250,请问各水泵扬程是否偏小?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    感觉冷冻水泵小了一点,因为空调系统的变数变数比较大,不够扬程是很麻烦的事:lol
    2010-05-13 10:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • mooii
    mooii 板凳
    如果是两台的话,水泵扬程是偏小了点。
    2010-05-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调的排风问题

对全空气中央空调系统,除了考虑热回收的因素外,什么情况下需要做排风,什么情况下不做排风,有标准可循吗?

回帖成功

经验值 +10