土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层125m,风机盘管金属软管\铜阀承压1.6/2.0/2.5MPa大侠来指导!在线等解答!

高层125m,风机盘管金属软管\铜阀承压1.6/2.0/2.5MPa大侠来指导!在线等解答!

发布于:2010-05-11 09:24:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我方承建一个办公大楼共31层,冷水机组冷冻水泵到膨胀水箱高差125米,水泵扬程38米,首层到18层盘管以及风柜入口处铜阀门规格承压需要到2.5MPa吗?注:本水系统垂直同程水平异层!在线等解答!!没有做转换层,经垂直管道沿层及局部压损后再到首层管路及局部损失差有2kg以上了,12.5+3.8-2=14.3kg <=16kg 是不是进盘管的阀门可以选丝口的铜截止阀/闸阀1.6MPa/2.0MPa/2.5MPa?? 阀门密封选软密封还是硬密封比较好啊??

[ 本帖最后由 xiaoyang4410 于 2010-5-11 14:38 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hjh512
    hjh512 沙发
    难道没有搞垂直压力分区
    2010-05-11 11:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    工作压力1.6MPa。关键是风机盘管丝扣连接可能有问题
    2010-05-11 11:35:11

    回复 举报
    赞同0

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几个基础,但又很重要的问题,谢谢!

我是新手,1.房间内的热负荷,我没搞懂,比如冬天吧,是用空调送热量到房间=房间往外流失的热量,这个房间的热负荷到底是什么意思,针对房间,还是针对空调啊,一个桌子上放着10N重的物品,桌子的负荷是10N,那这个热负荷,怎么理解啊,是谁的啊,迷惑~我学机械的,所以这方面迷糊,谢谢各位!2.房间的热负荷=显热+潜热,显热书上都有计算公式,这个潜热,怎么算啊,我查阅过很多帖子,我也简单的理解潜热是水气化成水蒸汽温度不变吸收的热量,怎么算呢,此问题需要第一个问题的理解做基础,因为我还是迷糊于这个负荷是谁对谁啊。

回帖成功

经验值 +10