1000平米售楼处供暖的问题

发布于:2010-04-21 11:41:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1000平米售楼处夏季制冷时我用的是格力水冷空调机组(带储水箱,放在室内),冬季我想用市政供暖管道供暖,是不是把暖气管道直接接在风机盘管管道上就行了,也就是说不需要储水箱和空调机组运转.对不对?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lcz97144
    lcz97144 沙发
    是不是市政供暖管道不经空调机组而是接在储水箱进口,
    2010-04-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    可以共用的。
    2010-04-22 14:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

司徒华纳多联机问题

司徒华纳变频多联机,双机共用一个氟系统。A机组高压管道与相邻的管道摩擦漏气。焊接完毕以后按照标注定量加氟,此时机组不制热,压缩机吸气压力0.5MPa排气压力0.8MPa,排气温度在摄氏31.5度。额定电流25A,实际9A,B机一直显示低压报警。不能启动。求高人指点。。。。。。。郁闷中。