司徒华纳变频多联机,双机共用一个氟系统。A机组高压管道与相邻的管道摩擦漏气。焊接完毕以后按照标注定量加氟,此时机组不制热,压缩机吸气压力0.5MPa排气压力0.8MPa,排气温度在摄氏31.5度。额定电流25A,实际9A,B机一直显示低压报警。不能启动。求高人指点。。。。。。。郁闷中。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • desheng001
    desheng001 沙发
    谢谢三楼,原因查到了,是由于辅机的四通阀漏气造成辅机直接窜气。主机压缩机在压缩过程中没有建立高压,用手摸四通阀的三根管路都有是相同的高与外界温度。关闭辅机的阀门的时候可以制冷制热。更换四通阀以后问题解决。
    2010-04-25 07:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    没有系统图,很难分析。
    向厂家咨询解决。

    从现象看,蒸发器能力基本没有发挥。