土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联系统室内机控制(一对多)

变频多联系统室内机控制(一对多)

发布于:2005-08-15 16:42:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频多联系统中,如果同一区域有二到三台室内机,但只想用一个线控器来对它们进行控制,请大家讨论一下这种控制的弊端。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • qifabao
    qifabao 沙发
    我个人觉得如果同一区域就没必要设定不同的温度了吧:L
    2009-06-14 21:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳

    考虑到客餐厅这种地方用遥控器容易乱丢,所以用线控器,而且线控器可以实现一对多,中央控制器虽然功能更强大,但价钱也超高,不考虑使用.
    2005-12-10 12:35:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于没有新风的FCU,请帮帮我!

1、某房间面积25MM2,冷负荷3KW,不考虑新风和湿负荷,只有送风和回风,采风机盘管。2、室内参数:干球温度25℃,相对湿度60%,焓55.5KJ/KG;室外参数:干球温度36.5℃,相对湿度50%,焓86.3KJ/KG。3、采机器露点为送风状态点,即取热湿比线与相对湿度90%线的交点为机器露点,查得此点干球温度18.4℃,焓48.6KJ/KG。4、送风温差Δt=25-18.4=6.6℃<8℃,消除余热所需要的送风量CMH=3/(55.5-48.6)=0.4345Kg/s=1304M3/H。

回帖成功

经验值 +10