阅读下一篇
请大虾注意了,俺是新手,寻求帮助,水管管径(冷却水、冷冻水)的选定,是根据水流量的范围确定管径的大小,据一位同行的说2003版规范上已经更新,有哪位大虾知道新的管径选定范围的,是在什么规范上有啊,请给鄙人一个答复!!谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dongzhesheng@co163
沙发
1、“不考虑湿负荷”意味着热湿比为无穷大(在焓湿图上是垂直线),实际工程很少见。
2005-08-25 11:40:25
赞同0
-
hhbox
板凳
舒适性空调只要同时满足风量和冷量的要求就可以了,而且风机盘管的控制可以通过三速温控和二通阀控制,保证房间的舒适度在人舒适区范围内!
2005-08-25 09:08:25
赞同0
加载更多2、假如热湿比非常大,按风量和冷量两个参数选风机盘管确实很难。可考虑按风量选风盘,实际运行时调高冷媒水出水温度(即调小风盘的实际“冷风比”),使得与实际工况接近。如按冷量选风盘,会使室内实际温度高于设计温度。
3、选择风盘时,尽可能选用“冷风比”较小的,即样本标称冷量除以标称风量值较小的。
回复 举报
即使工艺空调,可以选择一些恒温恒湿的末端,通过控制系统实现,盘管的流量可以调节的,实际运行处理过程和计算设定条件是不同的!