土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于没有新风的FCU,请帮帮我!

关于没有新风的FCU,请帮帮我!

发布于:2005-08-15 16:19:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、某房间面积25MM2,冷负荷3KW,不考虑新风和湿负荷,只有送风和回风,采风机盘管。
2、室内参数:干球温度25℃,相对湿度60%,焓55.5KJ/KG;室外参数:干球温度36.5℃,相对湿度50%,焓86.3KJ/KG。
3、采机器露点为送风状态点,即取热湿比线与相对湿度90%线的交点为机器露点,查得此点干球温度18.4℃,焓48.6KJ/KG。
4、送风温差Δt=25-18.4=6.6℃<8℃,消除余热所需要的送风量CMH=3/(55.5-48.6)=0.4345Kg/s=1304M3/H。
5、风机盘管循环处理室内空气,那么FCU处理室内空气所需要的冷量Q=0.4345*(55.5-48.6)=3KW。
请问以上计算有无错误,指正。
6、若没有错误,则依据FCU风量1304CMH和冷量3KW,查样本,不知如何去查,请赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dongzhesheng@co163
    1、“不考虑湿负荷”意味着热湿比为无穷大(在焓湿图上是垂直线),实际工程很少见。
    2、假如热湿比非常大,按风量和冷量两个参数选风机盘管确实很难。可考虑按风量选风盘,实际运行时调高冷媒水出水温度(即调小风盘的实际“冷风比”),使得与实际工况接近。如按冷量选风盘,会使室内实际温度高于设计温度。
    3、选择风盘时,尽可能选用“冷风比”较小的,即样本标称冷量除以标称风量值较小的。
    2005-08-25 11:40:25

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    舒适性空调只要同时满足风量和冷量的要求就可以了,而且风机盘管的控制可以通过三速温控和二通阀控制,保证房间的舒适度在人舒适区范围内!

    即使工艺空调,可以选择一些恒温恒湿的末端,通过控制系统实现,盘管的流量可以调节的,实际运行处理过程和计算设定条件是不同的!
    2005-08-25 09:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新的规范里有水管管径(冷却水、冷冻水)的选定。

请大虾注意了,俺是新手,寻求帮助,水管管径(冷却水、冷冻水)的选定,是根据水流量的范围确定管径的大小,据一位同行的说2003版规范上已经更新,有哪位大虾知道新的管径选定范围的,是在什么规范上有啊,请给鄙人一个答复!!谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10