我们现在做冷冻水系统的清洗,这个系统没有放水口,只能从附一层的风柜的进水口的软连接放水,放水总是放不清,我估计是楼上几个风柜的水没放干净,怎么才放净呀,加水的时候,排气阀一直开着,只有空气一直排不净,就是系统水满了,运行的时候系统还是有空气,怎么才能排净系统里的空气
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
look_ever
沙发
不太明白你说的意思!~~???什么铜管?
2010-04-07 13:53:07
赞同0
-
sunheng320
板凳
不知道机组自带铜管是什么概念,但是就制冷量来讲,设计的话,DN65的管子就够。