各位大哥帮帮我呀

发布于:2010-04-05 21:42:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们现在做冷冻水系统的清洗,这个系统没有放水口,只能从附一层的风柜的进水口的软连接放水,放水总是放不清,我估计是楼上几个风柜的水没放干净,怎么才放净呀,加水的时候,排气阀一直开着,只有空气一直排不净,就是系统水满了,运行的时候系统还是有空气,怎么才能排净系统里的空气

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    只要放掉大部分的水就行 不管怎么样系统的水是没有办法完全放完的
    建议置换放水
    具体方法: 一边放水 一边启泵运转补水 保持正常压力平衡 也就是放多少补多少 100吨水大概4小时一个循环基本上水能置换完 看系统水量而定
    注意要把所有的机器末端电动水阀打开 这样才能洗干净:victory:
    2010-05-08 03:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhaobingyang
    zhaobingyang 板凳
    如果水放不干净,就要用压缩机吹扫干了
    2010-05-05 17:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多