1、双层百叶风口的风速要求,规范上给的是风管喉管的风速还是百叶口的出风风速;2、双层百叶风口的局部阻力损失是多少?3、双层百叶下送风时,风速控制有什么要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
小赖xiaolai
沙发
整理的很不错哦,赞一个,学习了哈,感谢分享!
2014-12-11 10:51:11
赞同0
-
adingkgb
板凳
本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-18 16:40 编辑 chachababy 发表于 2013-2-18 15:13 肯定是可以的,但是我觉得还是控制回风温度更好一些,因为要保证的是室内温度是恒定的。好比室内要求24度, …每个VAVBOX根据本身在附件内独立的室温传感器反馈的温度来独立控制每间房间各自的VAVBOX风阀开度(调节的是送风量)由于各房间的温度并不一致,所以AHU仅根据总的回风温度是无法准确控制各房间室温的大多数VAV系统采用的是‘定送风温度,变送风流量’的控制方式至于风阀水阀频繁动作的‘震荡问题’,要靠控制系统的逻辑程序来缓解或避免(PID各参数系数与系统实际滞后性及响应速度之间的关系)