土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 双层百叶的出风口速度,压力损失

双层百叶的出风口速度,压力损失

发布于:2010-02-20 11:28:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、双层百叶风口的风速要求,规范上给的是风管喉管的风速还是百叶口的出风风速;
2、双层百叶风口的局部阻力损失是多少?
3、双层百叶下送风时,风速控制有什么要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • softair
    softair 沙发
    是指风口有效面积下的风速,各类风口有效系数不同,差异较大,防雨百叶虽然一般设计院用0.5算,其实只有0.33左右
    2013-10-23 09:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • xueyongganga601
    附件为不同场合的送风口风速
    2013-09-14 14:29:14