现在国家倡导节能减排,而在实际的设计中,设计院提供的节能设计基本都达到50%的节能目标,而且这只是个理论值,我认为实际上是完全达不到设计要求的。而我们公司一直提倡做绿色建筑,太阳能热水、空调凝结水、卫生间台盆废水回收,处理后冲马桶,CO2控制空调箱新风阀门开度,调节室内新风需求量,C0控制车库的排风风机。这些都是很好的节能概念和技术,但投入的成本都很高,但有个问题,我一直没想通,希望能得到大家的点拨:
在华北,冬季可以利用市政热源供暖,节约能源,在华南,冬季基本不用供暖,更节能,而在华东,夏季制冷,冬季采暖又没有市政热源,怎样的设计节能而且环保
1、电制冷+锅炉:电制冷效率高,能解决夏季制冷问题,但锅炉,特别是电锅炉效率不高,不节能,而且锅炉的位置比较难解决,能否安装在地下室?用电锅炉,燃气锅炉,还是直燃机?
2、风冷热泵:一套设施,可解决冬夏两季采暖制冷,但效率更低,运行成本高,唯一的优点是不占使用面积,风冷热泵用模块机还是螺杆机好
大家有没有更好的方案?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • richy_tan
    richy_tan 沙发
    你的意见非常不错,我会慢慢消化,非常感谢,以后 工作中我应该可以用到
    2010-02-26 11:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • sun963207
    sun963207 板凳
    没说完,不小心发不了,接着说:
    VRV或户式空调(冷热型):适合住宅,不考虑了。
    电采暖:电暖气、电地板采暖、电热膜等可以依据使用条件进行选择。
    2、风冷热泵机组:使用风冷热泵机组还是比较合理的,相比北方地区,冬季利用风冷热泵制热,室外冷凝器不容易结冰,所以制热效率很高。但风冷热泵由于容量限制,不能供应太大的面积。
    风冷热泵的综合效率其实比大型冷水机组差不了多上,因为风冷热泵包含了冷却塔、冷却水泵的费用,还有省却了冷却塔因为飘水造成的补水损失。
    3、风冷用模块式较好:
    (1)由于机头角度,启动可一个一个的进行,启动电流小,电网冲击小,对电气元器件的要求低,可降低一定投资,特别是对改造项目十分合适。
    (2)部分负荷可依次调整机头运行数量,并可轮换工作,有利于延长机组使用寿命。
    (3)技术难度小,维修成本低。

    以上建议仅供参考
    2010-02-09 15:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机变频

风机变频,由于频率和转速成正比,扬程与转速的平方成正比.那风量要降了,变频降了,转速也降了,扬程达不到设计工况怎么办?