土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机变频

风机变频

发布于:2010-02-02 11:08:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机变频,由于频率和转速成正比,扬程与转速的平方成正比.那风量要降了,变频降了,转速也降了,扬程达不到设计工况怎么办?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuan_toxic
    yuan_toxic 沙发
    风机变频,变得是它的工作曲线
    (PS:风机应该说风压,水泵才是扬程)
    风压不能满足的时候就要把频率提上去啊
    在自控里面设一个频率变化的下限~
    2010-02-11 13:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • 我是发财哥
    高手多过年了
    2010-02-04 09:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多