关于地源热泵水量保护问题

发布于:2010-01-19 09:10:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近有个别墅式的地源热泵老出问这样问题,机组水流量保护,开始以为回水井的水量不够,就让灌水进去,可是还是机组保护。。现在他们又认为是水泵出现问题(可能是水封问题)。
请教各位大虾。。可是什么情况???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    检测一下机组出口水量吧,
    2011-01-06 10:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • li.haike
    li.haike 板凳
    :victory: 大家讨论一下,其实我也不知道。。
    2010-12-29 21:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种情况是什么原因?

一个酒店24层,建筑高度91m左右。最不利环路350m。空调冷冻水通过集分水器共分为四个区。制冷主机选用的日立水冷螺杆式冷水机组(带热回收)380匹(约350RT)的3台。冷冻水泵选用的是广一的直联泵流量246m3/h,扬程35mH2O3台。因制冷主机为甲方采购,没有勾通好(到货的制冷主机为标准型承压10公斤),现该机房制冷主机冷冻水泵按常规设计成了压入式。现运行中,制冷主机的最大工作压力超13公斤。实测数据开一台制冷主机时,用超声波流量计测量蒸发器水流量190m3/h(小于额定210m3/h),压降27mH2O左右。集分器间压差小于10mH2O。水泵电流70多A基本为额定电流。甲方因止一直认为是我司设计的空调水系统有问题,要不蒸发器压降怎么那大27mH20左右远远大于蒸发器额定压降9mH2O。但是我司从测量的蒸发器水流量190m3/h并没大于额定流量据理力挣,最后厂家在数据面前,同意拆一个蒸发器回去测试。可厂家拆回去测试后说测试数据正常。请同仁们分析分析这个原因。我有时个人怀凝是不是因为工作压力超过了承压,而蒸发器内部是弹性设计,压力大了就变型使过水面积减小,从而阻力增大。要不怎么厂家拿回去后测试后说是正常的。本人现正在趁着这个冬天建议公司与甲方勾通下改为吸入式,以减少制冷主机的工作压力。