土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这种情况是什么原因?

这种情况是什么原因?

发布于:2010-01-18 22:07:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个酒店24层,建筑高度91m左右。最不利环路350m。空调冷冻水通过集分水器共分为四个区。制冷主机选用的日立水冷螺杆式冷水机组(带热回收)380匹(约350RT)的3台。冷冻水泵选用的是广一的直联泵流量246m3/h,扬程35mH2O3台。因制冷主机为甲方采购,没有勾通好(到货的制冷主机为标准型承压10公斤),现该机房制冷主机冷冻水泵按常规设计成了压入式。现运行中,制冷主机的最大工作压力超13公斤。实测数据开一台制冷主机时,用超声波流量计测量蒸发器水流量190m3/h(小于额定210m3/h),压降27mH2O左右。集分器间压差小于10mH2O。水泵电流70多A基本为额定电流。甲方因止一直认为是我司设计的空调水系统有问题,要不蒸发器压降怎么那大27mH20左右远远大于蒸发器额定压降9mH2O。但是我司从测量的蒸发器水流量190m3/h并没大于额定流量据理力挣,最后厂家在数据面前,同意拆一个蒸发器回去测试。可厂家拆回去测试后说测试数据正常。请同仁们分析分析这个原因。我有时个人怀凝是不是因为工作压力超过了承压,而蒸发器内部是弹性设计,压力大了就变型使过水面积减小,从而阻力增大。要不怎么厂家拿回去后测试后说是正常的。本人现正在趁着这个冬天建议公司与甲方勾通下改为吸入式,以减少制冷主机的工作压力。

[ 本帖最后由 phj50675686 于 2010-1-18 22:09 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lycanhou
    lycanhou 沙发
    大家都好强,我这个新人学习了。
    2010-03-03 11:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • ywq20082009
    ywq20082009 板凳
    ".....冷冻水泵选用的是广一的直联泵流量246m3/h,扬程35mH2O3台。    如按XP=SQ2考虑,除非是在大流量小扬程的情况(定流量)才有可能出现XP变大,但实际上也不会出现这样的情况,除非你不管它死活,任由其运行,况且现在流量都低于额定值,说明水泵存在流量减小,扬程增加,但是实际上你的集分水器的压差才10m,那增加的压损跑到哪里去了?唯一的就能是以集分水器作为起止点的这段管路设备上了做分析了。
    所以得再次确认一下。
    2010-02-02 09:08:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个水泵选型的问题

请教下,水泵在选型的时候,计算最不利环路的损失是按供水管和回水管长度计算 还是单供水管或回水管的长度就可以了啊?

回帖成功

经验值 +10