RT
请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合
请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?
还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zaipei85
    zaipei85 沙发
    模块机在安装之前是不分主机子机的,安装时候通过手操器设定主机子机,由于手操器控制点数是有限制的,所以不能无限制连接机组,总之,是由于控制的限制才有了连接台数的限制!
    2010-01-22 16:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • cathy19820217
    cathy19820217 板凳
    同意二楼的说法!模块机在安装之前是不分主机子机的,安装时候通过手操器设定主机子机,由于手操器控制点数是有限制的,所以不能无限制连接机组,总之,是由于控制的限制才有了连接台数的限制!
    2010-01-19 14:10:19

    回复 举报
    赞同0