阅读下一篇
桥梁加宽,抗弯承载力不够一预应力混凝土梁桥,原盖梁悬臂端长度约2.75m(从柱子中心,柱子直径约0.91m),加宽后悬臂端和新加的盖梁组成跨度约5.5m,也就是说原悬臂端变成跨中。验算中发现从新加的盖梁下部引出的钢筋伸入原悬臂端的埋置深度只有规定值的55%,也就是说钢筋的强度或者面积可以打45%的折扣。如果按照1. 认为原桥自重将引起新跨中下部受拉,按照原来的设计将是抗弯承载能力不够2. 认为原桥自重不会引起新跨中下部受拉,按照原来的设计将抗弯承载能力是够的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳