土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 系统缺氟 蒸发器的排风温度和冷凝器的出风温度都降低么?

系统缺氟 蒸发器的排风温度和冷凝器的出风温度都降低么?

发布于:2009-12-03 15:09:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问题:制热工况 如果系统缺氟 蒸发器的排风温度和冷凝器的出风温度都降低么?
制冷工况 跟制热工况是不是一样?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aw100
    aw100 沙发
    冷媒低压低时,蒸发温度低。
    当然容易结霜。

    风口温度要看结霜程度决定了。
    2009-12-04 15:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiongdiqingshen
    缺氟的话 制热工况 蒸发器也结霜 关键机理想不明白
    2009-12-03 16:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

cop与eer的区别

查了好多cop与eer的区别,但是还是规定的不是很清楚,有的人认为是相同的概念,但是有的人却另有说辞。

回帖成功

经验值 +10