阅读下一篇
请教关于实际主机COP问题在针对节能改造的项目中,我们如何根据主机的运行数据可以算出其功率,但是如果在没有设备探测的情形下,在没有变频的情形下,如何比较稍微准确的指导主机的实际流量,即如何算出水泵的流量效率,而且根据CMT的话,可以算出其冷量,这样便可以算出COP了,但是这样算出的话,根据冷量以及功率,再来根据冷凝器那侧算出热量,这两者的COP算出了会存在不一样的数据,在许多节能公司,好像COP有根据冷冻水跟冷却水的温差来修正系数?这方面是怎样修正的,望知情人士指导下,小弟感激不尽
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
EER(Energy Efficiency Ratio)=Btuh Refrigeration/Watt Input Unit:Btu/Watt
COP=0.293EER=3.516/kW/ton
EER=3.413COP=12/kW/ton
单位问题,发现现在好多人这些都搞不清楚哎。
二楼的基本上说得没错,只是“理论上的制冷性能系数可达2.5~5”,这观点实在是太过时了,且未说明判断条件,该修正了。
回复 举报